110kv侧为内桥接线,两条110kv进线来自同一个220kv变电站的一二段母线,母线并列运行。10kv侧为单母线分段。
前几天操作#1主变由检修转运行时候,在110kv侧桥路开关分位,10kv母分900开关合位的情况下,调度直接下令主变10kv侧开关合环运行。
请问这样子是否合理,是否要先合110kv侧桥路开关然后在低压侧合环。是否会形成电磁环网,电磁环网的危害是?

回复

使用道具 举报

0

主题

390

帖子

390

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
390
发表于 2019-6-30 16:18:33 | 显示全部楼层
路过,学习、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

0

主题

88

帖子

88

积分

注册会员

Rank: 2

积分
88
发表于 2019-7-3 09:39:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

13

主题

57

帖子

201

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
201
发表于 2019-7-9 10:12:56 | 显示全部楼层
楼主这个问题非常专业,先留名拿分,待仔细学习相关资料后再来回答
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2019-7-10 17:04:08 | 显示全部楼层
同求答案,希望有专业大神解答!
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2019-7-11 21:50:43 | 显示全部楼层
跟进,学习
回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2019-7-14 21:28:33 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-7-15 10:10:22 | 显示全部楼层
关注,等待大神回复。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
电磁环网