有一10Kv配电所,为不接地系统,今天发生越级跳闸事件,但跳闸原因我不是很懂,求助各位大神。
所内运行方式为单母线分段运行,II段进线501开关速断跳闸,跳闸电流A相:30A,B相:1450A,C相:30A。501开关有三相CT,501开关速断定值为1260A。故障点为出线线路电缆被施工人员挖伤一个洞,出线开关521只有A、C两相CT,越级跳闸时,521开关故障录波启动但保护装置无动作且故障录波显示电流为三相均为10A。501开关跳闸数据显示只有B相过流,请教一下B相电流怎么来的?是否为单相接地?单相接地非接地相电流有什么变化?

回复

使用道具 举报

14

主题

59

帖子

203

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
203
发表于 4 天前 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

第一种情况:主开关小于分开关负载总和。
第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
第五种情况:主开关脱扣电流小于改开关的标注电流。